螺杆冷水机的功率与相比涡旋式的相对较大,主要应用于中央空调系统或大型工业制冷方面。螺杆冷水机已经成为大多数企业生产降温需求的一个重要方面,因此螺杆冷水机的应用越来越广泛。任何产品在使用过程中多多少少会有些许故障发生,当然冷水机也不例外。下面我们一起了解如何解决螺杆冷水机常见的小故障!
1.螺杆冷水机停机时反转:
a.吸、排气止回阀关闭不严;检修,消除卡阻。
b.防倒转的旁通管路失效;检查旁通管路及电磁阀。
2.螺杆冷水机吸气温度过高:
a.系统制冷剂不足,过热度增大;检漏、充注制冷剂。
b.供液阀开度小或管路堵塞;增加供液、检查管路。
c.旁通阀泄漏;检查A、B电磁阀及回油阀。
d.吸气管路保温不良;检修或更换绝热层。
3.螺杆冷水机吸气温度低:
a.蒸发器供液量过大;调整节流阀或热力膨胀阀。
b.蒸发器换热效果降低;清洗蒸发器或放油。
4.螺杆冷水机吸气压力过低:
a.蒸发温度过低,换热温差大;检修蒸发器,增大载冷剂流量,减少压缩机负荷。
b.系统制冷剂不足;检漏、充注制冷剂。
c.供液阀开度小;回气管路阻力过大;增加供液、检查管路。
d.吸气截止阀开度小或故障;开大吸气阀门或检查阀头。
e.吸气过滤器脏堵或冰堵;清洗过滤网、清除水分。
5.螺杆冷水机冷凝压力过高:
a.冷却水温度高或水(风)量不足;降低水温或增大水(风)量。
b.对蒸发冷来说,空气湿度过大;加大风量。
c.冷凝器结垢或有油污;清洗除垢、放油。
d.冷凝器积液过多;及时排放过多凝液。
e.不凝性气体过多;及时排放空气。